问题描述:想知道冷水机查漏怎么查?谢谢
美森制冷来跟您说说冷水机查漏的常规方法,咱干这行20多年了,按标准流程走最稳妥:
1. 目测检查先打头阵
- 重点看铜管焊口、阀门接口、法兰连接处
- 压缩机轴封、冷凝器端板这些易漏点要拿手电筒照着看
- 发现有油渍的地方八成是漏点,制冷剂跑油跟着渗
2. 肥皂水检测最实在
- 系统保持4公斤以上压力
- 洗洁精兑水搅出泡沫,小刷子抹在怀疑部位
- 冒泡就是漏,别用打火机试(危险!)
3. 电子检漏仪辅助
- 推荐用加热二极管式检测仪
- 探头离检测面3-5毫米慢慢移动
- 遇到R22这些老冷媒要调高灵敏度
4. 保压测试不能少
- 氮气打压到设计压力的1.5倍
- 保压24小时压降不超过1%算合格
- 记得分段保压,先查高压段再查低压段
特别提醒:查完漏必须抽真空,补漏时焊枪要控制温度,别把周边密封圈烤坏了。要是自己搞不定,随时可以找专业售后处理。