问题描述:我的问题:轴承箱怎么配冷水机
1. 热负荷计算
先要算清楚轴承箱的实际发热量,建议用红外测温仪测工作温度,再结合轴承型号查厂家给的摩擦热数据。一般中小型轴承箱热负荷在3-15kW范围,重型设备可能到30kW以上。
2. 选型匹配
冷水机容量要留出20%余量,比如测得热负荷10kW就选12kW的机型。特别注意进出水温度要求,普通轴承箱用25℃~35℃水温就行,精密轴承可能需要±1℃的恒温控制。
3. 安装注意
建议用不锈钢板式换热器,比壳管式更耐震动。水泵扬程要算上管道落差和弯头损耗,通常6米扬程够用。管道记得加防震软接头,避免把振动传给冷水机。
我们遇到过有个客户直接按电机功率选冷水机,结果选大了三倍,后来实测发现轴承箱实际发热只有电机功率的18%。所以一定要实测数据,别凭经验估算。

商务
咨询
拨打电话高效沟通:
13540609815
或添加微信咨询:
mszlcn
微信
咨询

客服微信号