冷水机怎么接水塔

2025-09-22 提问  浏览:273

问题描述:我想知道冷水机怎么接水塔,请给我说下!

最佳回答

alt=

颜经理

推荐于:2026-07-06

推荐

1. 先确认水塔位置

水塔最好装在通风好的地方,离冷水机别太远,管路尽量短,弯头少点,这样水阻小。

2. 管路连接

- 用镀锌钢管或PVC管都行,口径要匹配设备接口(一般DN50以上)。

- 水塔出水口接冷水机进水口(通常标"IN"),冷水机出水口(标"OUT")接水塔回水口。

- 注意加装软接头减震,管道每6米要装支撑架。

3. 阀门和过滤器

- 进出水管都要装球阀,方便检修。

- 进水口前加Y型过滤器,防止杂质堵蒸发器。

4. 水泵安装

- 如果是开放式水塔,水泵要装在水塔出水口之后,确保吸程不超过5米。

- 水泵流量要≥冷水机额定流量的1.2倍。

5. 补水系统

水塔要接自动补水阀,保持水位在标线位置,建议加个水位报警器。

6. 试水检查

开机前先冲洗管道,排干净空气。运行后检查:

- 水压是否稳定(2-3kg/cm²)

- 有无漏水

- 水塔散热是否均匀

注意:冬天不用时要排空积水,北方地区建议加防冻液。如果管路超过30米,最好找专业公司设计。